76****@qq.com 2011-06-30 08:57:58 | 廣東省 其他專業(yè) | 2471查看 3回答
梁的上部貫通筋在什么情況下需要搭接
就是想問一下需要搭接的時候可以在圖紙的什么地方可以看到暗示什么的 比如原位標注上會不會 有什么信息之類的
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納對于計算鋼筋量,也只有是在有梁跨中的架力筋時都會計算搭接,它與梁支座鋼筋搭接,搭接長度是150mm。廣東定額是不用計算通長鋼筋的定尺搭接,它是包括要了子目鋼筋的損耗量當中。
2011-06-30 09:01:49
-
結(jié)構(gòu)圖里有說明。 梁長度超過定尺長度時需要搭接或機械連接。 上部鋼筋在梁中間1/3范圍內(nèi)可以搭接或機械連接。
2011-06-30 09:02:43
-
搭接在圖紙上一般看不出來的。
2011-06-30 09:00:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看