小濤 2014-07-01 19:47:22 | 廣東省 安裝算量GQI | 1722查看 2回答
如何計算噴淋管道及噴頭
新手學算量,有點不懂,象噴淋系統,噴頭定義需要填寫標高嗎??還有管道需要定義標高嗎?還有那個短立管需要新定義一個25管道嗎???求各位大神幫忙,(最好可以拿一個工程截圖看看),拜托拜托了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
???????? 回復:首先說明一下,廣聯達安裝算量用來計算消防噴淋管道是最簡單最方便的,識別效率比手算快10倍以上;其次,不管任何專業任何構件,識別的時候都要根據設計或工程實際定義標高,否則工程量就有偏差;
???????? 在這給你具體說一下噴淋的識別基本步驟:1、先識別噴頭;2、按噴頭個數自動識別管道。就這么簡單,在操作中,對軟件操作有任何不明白的地方可以參照下面的狀態欄的提示執行即可。
2014-07-02 09:33:07
-
噴頭定義需要填寫標高那是肯定的,無有設置構件的標高,誰知道噴頭懸在空間的哪個位置呢。還有管道需要定義標高同前。還有那個短立管,是水平主管與噴頭的立向連接管,只經將有定了標高和水平管和噴頭在平面上連接在一起就會自動生成,不需要新定義此段管道。
2014-07-02 07:30:51