壞壞兔 2011-06-29 10:12:44 | 山東省 其他專業 | 2736查看 2回答
板內拉結筋
人防結構總說明:鋼筋砼板,采用拉結筋。人防地下室頂板配筋圖中:現澆板上下最外排鋼筋間設拉結筋。 我的問題是:1、結構總說明中是說筏板基礎采用拉結筋嗎?我這個筏板基礎250厚 2、所有的筏板基礎都采用拉結筋嗎? 3、人防地下室頂板配筋圖中拉結筋怎么設置呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、結構總說明中是說筏板基礎采用拉結筋嗎?采用拉結筋 2、所有的筏板基礎都采用拉結筋嗎?不一定,要看圖紙要求。 3、人防地下室頂板配筋圖中拉結筋怎么設置呢? 根據板筋的間距隔一拉一,就是板筋間距的兩倍。
2011-06-29 15:02:47
-
只要是人防結構,底版及頂板是都有設置拉筋的。
2011-06-29 10:16:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看