一諾 2011-06-28 11:09:49 | 河北省 其他專業 | 1722查看 5回答
清單中燈頭盒接線盒放在哪一項
看別人做的清單 把燈頭盒接線盒放在了 配管中 表示不理解 是不是 把接線盒 燈頭盒的量 隨便放在 某一個 清單下就行呢
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不是,要放在需要接線盒的管子項中。
2011-06-28 11:15:12
-
清單中應該吧燈頭盒接線盒放在配管中,不單列清單項 那種管上的盒,就組到相應的管清單項中即可
2011-06-28 11:17:01
-
看別人做的清單 把燈頭盒接線盒放在了 配管中是正確的,按清單規范就是在配管中的。
2011-06-28 11:15:41
-
應把燈頭盒接線盒放在各自配管清單項中 電氣配管清單工程內容包括燈頭盒接線盒的安裝
2011-06-28 11:18:52
-
清單計價規范要求將分線盒、燈頭盒、開關插座盒均放在配管中。 可以,只要描述清楚各種盒的數量就行。參考圖示: 不用,你只需在一項中將所有分線盒、燈頭盒、開關插座盒品種、數量描述清楚就行。
2011-06-28 11:15:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看