-
李安米 2011-06-24 11:46:10 | 重慶市 其他專業 | 890查看 13回答
關于板筋手算問題?
比如板鋼筋φ12@150,為單層雙向,保護層為40,板長寬尺寸5000*7000, 算根數的時候分別算33/46,還是34/47呢? 然后鋼筋的長度是不是凈長減2個保護層加搭接呢?
全部回答
(13)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如板鋼筋φ12@150,為單層雙向,保護層為40,板長寬尺寸5000*7000, 算根數的時候分別算33/46,還是34/47呢? 然后鋼筋的長度是不是凈長減2個保護層加搭接呢? 答復是:算根數的時候是34/48根。 鋼筋的長度是凈跨長加兩個錨固。5米和7米的長度都不用考慮搭接。板的鋼筋保護層主要是指板的頂面和底面。單層雙向鋼筋計算鋼筋時不用考慮保護層。只是施工考慮。
2011-06-25 08:53:58
-
板鋼筋φ12@150,為單層雙向,保護層為40,板長寬尺寸5000*7000, 算根數的時候分別算34/37; 鋼筋的長度是凈長-2個保護層+搭接長度+2個彎鉤
2011-06-24 18:37:29
-
首先,第一個問題:鋼筋根數的算法是:(板的凈長(寬)—50mm*2(一邊扣掉50mm,計算規則里面有))/間距;由于不知道你說的板的長寬尺寸是凈尺寸還是包括梁等在內的外圍尺寸,所以我不能說到底是多少根。 其次,第二個問題:搭接的條件是,d>25mm時,8m一個搭接,d<25mm時,6m一個搭接。長度你可以看哪條邊需要搭接再計算。如不需要搭接,就是凈長直接加錨固即可,若需要搭接,再加上一個搭接長度。
2011-06-24 18:47:04
-
1,34/37 這個是向上取1 2,是凈長減去保護層+搭接(板是50%搭接)
2011-06-25 08:27:55
-
比如板鋼筋φ12@150,為單層雙向,保護層為40,板長寬尺寸5000*7000, 算根數的時候分別算33/46,還是34/47呢? 答:是34/47根。 然后鋼筋的長度是不是凈長減2個保護層加搭接呢? 答:鋼筋的長度是不是凈長加搭接長度加錨固長度。
2011-06-24 11:53:54
-
是34/47,長是5或7米減保護層加彎鉤(φ12是一級鋼)。
2011-06-24 11:54:44
-
比如板鋼筋φ12@150,為單層雙向,保護層為40,板長寬尺寸5000*7000, 算根數的時候分別算33/46,還是34/47呢? 然后鋼筋的長度是不是凈長減2個保護層加搭接呢? 你說的這個板不知是現澆的還是預制的,如果是現澆的話不知道你的支座寬是多少,所以沒有辦法確定你的計算根數,如果是現澆的話長度是不要減保護層的,搭接是超過規定的長度要加搭接的。
2011-06-24 11:59:11
-
根數是34/47;鋼筋長度是凈長加搭接和錨固。
2011-06-24 11:54:38
-
1、算根數的時候分別算34/47。 2、因為鋼筋是1級鋼,鋼筋的長度為板長-2個保護層+搭接長度+2個180°彎鉤長度
2011-06-24 12:20:32
-
應該是34/47 根數(5000-40*2)/150 不是整數時向上取整+1 長度是凈長-2*保護層+2邊彎折
2011-06-24 11:54:35
-
比如板鋼筋φ12@150,為單層雙向,保護層為40,板長寬尺寸5000*7000, 算根數的時候分別算33/46,還是34/47呢? 根數應為34/47。 然后鋼筋的長度是不是凈長減2個保護層加搭接呢? 鋼筋的長度是凈長減兩個保護層加彎鉤。(板的鋼筋長度到軸線即可)
2011-06-24 12:00:52
-
是34/46,鋼筋長度按板的凈跨加兩頭的擱置長度加彎鉤長度計算。
2011-06-24 15:16:54
-
你好:沒有你說的這種板存在,板都是要有支座的;你說的計算公式是沒有支座時的公式。手工計算板底筋的計算公式是:凈長+兩個構造錨固長度(一般是伸至支座中心線長度且大于等于5d)+12.5d的兩個一級鋼筋的彎鉤長度(你給的是一級鋼筋,二級以上時就不要加彎鉤長度)。 計算的根數=(板的凈跨長度-兩邊的起步長度)/間距,計算后的結果是向上取整后加一。
2011-06-24 17:13:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看