liucuiok 2011-06-23 22:54:54 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1477查看 3回答
在鋼筋算量繪圖中剪力墻與暗柱重復問題
一、如有一個“ T ”型墻體,墻的端頭均為暗柱,則鋼筋匯總后,墻體與暗柱重復部位的鋼筋是按墻、柱分別計算,還是墻的算了就不算暗柱的了? 二、如果要繪制一堵2m的剪力墻,有以下兩種繪制辦法:1、如把這段墻分兩次繪制,軸線兩側各繪制1m長墻;2、一次性繪制這段2m的墻,其鋼筋量是否一樣?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,一、有暗柱部分軟件扣減了墻豎向鋼筋。 二、分段畫鋼筋量要多一些。
2011-06-23 23:22:20
-
重復部分是按柱計算的,墻中不計算豎向鋼筋。
2011-06-24 06:06:28
-
一、如有一個“ T ”型墻體,墻的端頭均為暗柱,則鋼筋匯總后,墻體與暗柱重復部位的鋼筋是按墻、柱分別計算,還是墻的算了就不算暗柱的了? 二、如果要繪制一堵2m的剪力墻,有以下兩種繪制辦法:1、如把這段墻分兩次繪制,軸線兩側各繪制1m長墻;2、一次性繪制這段2m的墻,其鋼筋量是否一樣? 一、墻體與暗柱的豎向鋼筋軟件不會重復計算,但墻體的水平鋼筋在暗柱范圍也要布置的。如畫一道兩米長的剪力墻,兩端均有暗柱,墻體水平筋下料長度為墻長-兩個保護層+兩個彎折(2000-15+15*d-15+15*d)。 二、應該通長繪制。如分段鋼筋多些。多的就是剪力墻端部水平筋的彎折。 其實這問題多看看圖集和現(xiàn)場,是很好理解的。
2011-06-24 07:41:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看