壞壞兔 2011-06-23 11:29:17 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1407查看 2回答
這句話怎么理解?我不懂的地方是:墻支座采用KL,箍筋加密,加密的范圍是什么?
我不懂的地方是:墻支座采用KL,箍筋加密,加密的范圍是什么?采用L,箍筋不加密。這句話怎么理解?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納墻支座采用KL,箍筋加密,加密的范圍是什么?采用L,箍筋不加密。這句話怎么理解?---------------比如說一條框架梁,一端支座為剪力墻,另一端為梁,那么在剪力墻處按框架梁構造處理,加密箍筋長度為1.5或2倍梁高;以梁為支座的則不需要加密箍筋,構造按非框架梁處理。 梁箍筋加密長度按平法03G101-1 如果你認為有疑問,可以咨詢?cè)O(shè)計
2011-06-23 13:20:59
-
圖上不注明了嗎 KL箍筋加密區為100 非加密區為200 L沒有加密區箍筋間距為200 KL/L 分別代表不同的梁 范圍圖紙說明里有 會按跨度給你個取值范圍
2011-06-23 11:33:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看