wangpeifeng1984 2011-06-21 21:18:24 | 北京市 其他專業 | 1028查看 2回答
這樣的閣樓怎樣計算建筑面積
框架結構,三層(頂標高6.6m),頂層為閣樓,最高點(頂標高9.6m)。 以前見到的坡屋面,在標高6.6m時只有少數的幾道梁,幾乎沒有梁板,都是和頂層的閣樓共用一層梁板,相當于閣樓不是結構分割出來的,而是后來裝飾做出的。 現在的圖紙是標高6.6m的梁板均滿布,頂層的閣樓又單獨起的梁板,相當于比上面的情況多了一層梁板柱。 問:1、這樣的閣樓建筑面積怎么計算? 2、如果閣樓不計算建筑面積,那么多出的梁、板、柱就要平攤到下面的樓層里面,單方造價高出不少,如果要測算單方造價,這樣的閣樓計算建筑面積嗎? 3、如果閣樓不計算建筑面積,那不是以建筑面積作為基數的腳手架費、水電費、大型垂直運輸機械都要相應的少一些? 4、是不是就像我理解的,如果閣樓與下面的樓層共用梁板,相當于結構沒有分層就不用計算建筑面積?如果是閣樓與下面的樓層各自有自己的梁板,就要視為兩層考慮,否則單方造價就少了不少(對于樓層不太多的情況)?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1,如果閣樓下面有板且高度夠2.2米的可以算建筑面積; 2.這樣單方造價肯定是高了,但是也沒有高多少,你說的就是加一層梁柱;沒有板就不需要算建筑面積; 3.這樣的閣樓是有個超高費用在里面的,像模板有超高,腳手架是需要從新搭設的; 4.(如果閣樓與下面的樓層共用梁板,相當于結構沒有分層就不用計算建筑面積)這是正確的但是有梁板超2.2就需要計算面積了!
2011-06-22 05:54:02
-
 問:1、這樣的閣樓建筑面積怎么計算? 2、如果閣樓不計算建筑面積,那么多出的梁、板、柱就要平攤到下面的樓層里面,單方造價高出不少,如果要測算單方造價,這樣的閣樓計算建筑面積嗎? 3、如果閣樓不計算建筑面積,那不是以建筑面積作為基數的腳手架費、水電費、大型垂直運輸機械都要相應的少一些? 4、是不是就像我理解的,如果閣樓與下面的樓層共用梁板,相當于結構沒有分層就不用計算建筑面積?如果是閣樓與下面的樓層各自有自己的梁板,就要視為兩層考慮,否則單方造價就少了不少(對于樓層不太多的情況)? 回答是:平頂的全部計算建筑面積,坡頂的2.2米高以上部分計算建筑面積。
2011-06-21 21:26:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看