13****@189.cn 2011-06-17 16:53:43 | 浙江省 安裝算量GQI | 975查看 3回答
兩個配電箱沒經過配管直接經過橋架如何計算電纜,
兩個配電箱沒經過配管直接經過橋架如何計算電纜,設置起點時顯示一定為橋架的端點,如果橋架直接與配電箱連接是否會計算配電箱內的預留量
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
計算方法和經過配管是一樣的,電纜是按配置的路線具體走向長度計算的,和哪種敷設方式沒有關系,橋架直接和配電箱連接應該計算配電箱的預留量。
2011-06-17 17:03:14
-
你根據橋架的實際布置情況計算電纜長度就可以 其實和配管的計算方法一樣。預留肯定是有的,為了便于維修和接線肯定會有預留量的
2011-06-18 07:40:29
-
會算預留長度。在第一根與橋架相連的管中算出計算的預留量,選擇起點在最新的679版本中就有了。軟件會計算出水平長度和垂直長度,再加預留長度。
2011-06-25 18:55:39