安裝算量電氣問題
A配電箱為雙電源配電箱,進線為一根SC40的焊接管,電纜型號為2*NH-YJV-5*10,經過橋架分別引自B箱和C箱,設置B箱和C箱為起點,選擇A箱為起點,是不是點40管選擇B箱,再一次點40管,選擇C箱這樣算工程量?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這樣不行,軟件中線管只能選擇一個起點。
變通辦法就是另外定義一根DN40焊接鋼管不計---兩根DN40線管中線纜分別定義為NH-YJV-5*10---各自選擇起點,這樣較準確。
2014-04-23 11:59:51
-
是這樣設置和計算的
2014-04-22 21:35:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看