清水豆腐乳 2011-06-17 08:42:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1098查看 2回答
暗柱拉筋(圖紙未標注)
暗柱拉筋在藍圖中未有說明,是按照暗柱的箍筋(B10-100)還是剪力墻拉筋(A6-600)?若同暗柱箍筋是否需要比箍筋降一等級(A8-100)還是按箍筋大小?間距是否也要加倍?請教!!!謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:暗柱內的拉筋在沒有另外要求時,規格和間距都是同箍筋的。拉筋和箍筋的要求是相同的,拉筋也屬于箍筋是一肢箍。不能降低要求。
2011-06-17 09:01:22
-
暗柱大樣圖中有圖樣示意,規格、間距砼暗柱的箍筋。 注意:暗柱的拉筋間距不能加倍,完全砼箍筋。
2011-06-17 08:44:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看