xyt 2011-06-14 10:13:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1511查看 5回答
暗柱下面沒有畫剪力墻 ,對鋼筋量有沒有影響,如果導入到圖形算量里面怎么辦
如題,我畫鋼筋的時候忘記在暗柱下面畫剪力墻了,導入到圖形算量里面有暗柱的地方都沒有墻,難道需要在鋼筋里重新畫上剪力墻,再導入嗎
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:暗柱內必須畫上墻體,要不然你算的鋼筋也不準確。(連梁處的水平筋就不會通過去了)建議補上墻體后再導進來。 比墻寬的那就不是暗柱了,是端柱。
2011-06-14 10:24:59
-
直接在圖形軟件中補剪力墻構件。
2011-06-14 10:23:53
-
鋼筋已經有問題了
2011-06-14 10:32:23
-
我畫鋼筋的時候忘記在暗柱下面畫剪力墻了,導入到圖形算量里面有暗柱的地方都沒有墻,難道需要在鋼筋里重新畫上剪力墻,【是的,必須得畫上,否則鋼筋量會有影響的】。再導入圖形
2011-06-14 10:44:58
-
一般是先畫剪力墻再畫暗柱
2011-06-14 10:35:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看