东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 關于結構說明

    在結構說明有這么幾個問題請教下大家應該如何理解 Q1:地下部分,柱內鋼筋總數為4根時可一次截斷,多于4根應分兩次截斷 Q2:墻,梁,板在同一截面鋼筋接頭面積不超過鋼筋總面積50% Q3:屋面板(其上為室外空間的板)應在板未配鏡表面設置溫度收縮鋼筋A6@200,溫度收縮鋼筋與板受力鋼筋搭接,搭接長度300MM。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    Q1:地下部分,柱內鋼筋總數為4根時可一次截斷,多于4根應分兩次截斷【意思是4根縱筋可在同一標高位置連接,如8根縱筋要在二個標高位置進行錯開連接各4根】 Q2:墻,梁,板在同一截面鋼筋接頭面積不超過鋼筋總面積50%【意思是接頭要隔一根錯開一根連接,不能在同一位置連接】 Q3:屋面板(其上為室外空間的板)應在板未配鏡表面設置溫度收縮鋼筋A6@200,溫度收縮鋼筋與板受力鋼筋搭接,搭接長度300MM。【這個在板的受力筋中有個溫度筋來定義,把搭接長度修改為300】

    2011-06-10 14:49:13 

  • Q1:地下部分,柱內鋼筋總數為4根時可一次截斷,多于4根應分兩次截斷 (柱縱筋等于4根時接頭面積百分率為100%,大于4根縱筋時,接頭面積百分率為50%) Q2:墻,梁,板在同一截面鋼筋接頭面積不超過鋼筋總面積50% (墻、梁、板縱筋接頭面積百分率應小于等于50%) Q3:屋面板(其上為室外空間的板)應在板未配鏡表面設置溫度收縮鋼筋A6@200,溫度收縮鋼筋與板受力鋼筋搭接,搭接長度300MM。 (按照設計要求A6-200定義受力筋來布置屋面板的溫度鋼筋,注意在下圖中設置搭接長度)

    屋面板

    2011-06-10 14:51:23 