寧靜雪 2011-06-09 17:21:40 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 613查看 3回答
請教剪力墻暗柱的畫法
按道理暗柱本身就屬于剪力墻,只是多了配筋而已,也就是說暗柱部分同時布剪力墻,這樣才能布裝修。但是我遇到了這樣的情況:我的圖紙很模糊,墻和暗柱的位置基本都沒有平齊,這樣我的模板量就受影響變大了,怎樣才能使模板量正確又不影響裝修量呢?在這里我可不可以把剪力墻改成截面較小的磚墻?感謝回答
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、按道理暗柱本身就屬于剪力墻,只是多了配筋而已,也就是說暗柱部分同時布剪力墻,這 樣才能布裝修。但是我遇到了這樣的情況:我的圖紙很模糊,墻和暗柱的位置基本都沒有平齊,這樣我的模板量就受影響變大了,怎樣才能使模板量正確又不影響裝修量呢? 答:1)鋼筋中墻跟柱子分開定義布置即可 2)圖形中在柱子的定義那里下拉選擇暗柱構件,模版柱子跟墻是各自算各自的,裝修的話布置墻的做法即可,與它相連的柱面的裝修會計算到墻身的(除非是獨立柱,那就是獨立柱子裝修),所以不用單獨處理暗柱的裝修。 2、在這里我可不可以把剪力墻改成截面較小的磚墻? 我感覺就是圖紙問題 地下室剪力墻跟暗柱肯定有一側要平齊 可是我是導的鋼筋 所以很麻煩 不知道有沒有簡單方法 因為面積好大 影響很大會 答:不用去修改尺寸的,如果圖紙感覺不對請跟設計確認
2011-06-15 12:49:58
-
不可以把剪力墻改成截面較小的磚墻。突出墻面的暗柱,可以套框架柱子目。 不可隨意平齊,要按照圖紙。
2011-06-09 17:30:24
-
我覺得,你應該根據你們當地的實際情況來計算。如果根據實際情況來看,突出的暗柱是為了起到裝飾作用的,本人認為你應該就按圖紙施工,突出墻面。如果是圖紙的問題,那么就應該把柱子跟墻平齊。 可是,在鋼筋算量中,暗柱是跟墻區分來計算鋼筋的??墒窃趫D形算量中,你不是應該把暗柱改成墻體么?難道,你在改成墻體的時候也是突出墻面的?
2011-06-10 09:12:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看