bujun1028 2011-06-05 08:39:27 | 江蘇省 其他專業 | 906查看 4回答
構造柱計算問題
請問大師,框架結構的構造柱計算時,是從樓板面算至框架梁底吧?一層構造柱需從基礎生根嗎,還是從±0.000算起?請明示
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納框架結構的構造柱計算時,是從樓板面算至框架梁底。一層構造柱需從基礎生根,如果有基礎圈梁時,從基礎圈梁生根。
2011-06-05 08:43:52
-
構造柱是要從基礎開始伸根的。構造柱計算到框架梁底是對的。
2011-06-05 08:41:28
-
一層構造柱不需要從基礎生根。從地梁或地連梁生根就行。
2011-06-05 08:42:39
-
按樓上說的去做
2011-06-05 08:47:37
-
基礎梁為300*500,基礎梁的頂標高是-1.1,那么這層的構造柱怎么計算? 構造柱升入基礎梁要計算彎折嗎?涉及的圖集號是多少? 加密是和框架拄加密一致嗎?
-
專家 你好 請教構造柱問題 由于圖紙上沒畫出構造柱 如果按照規范的話 大部分都要加設構造柱
專家 你好 請教構造柱問題 由于圖紙上沒畫出構造柱 如果按照規范的話 大部分都要加設構造柱 而實際上好多地方是不用構造柱的 那在投標報價時候 這個構造柱是按照圖紙來 還是按照規范來呢
-
如圖,已經繪制完墻體,想讓構造柱的高度與墻體高度一致,應該如何設置? 背景: 根據功能要求,每段墻體的高度不同,如何才能讓構造柱跟墻體高度一致? 不會是一根根的修改吧? 請高手指點!謝謝!