wangyun_31 2011-06-04 16:28:40 | 山東省 其他專業 | 380查看 1回答
安裝的問題
清單中電纜清單中描述為下: 電力電纜 YJE-4*95+1*50 1.敷設方式:橋架 2.電纜頭制作、安裝 3.防火堵洞 4.電纜防火隔板 請問套完電纜和電纜頭還要套防火堵洞和防火隔板嗎? 然而橋架中也有: 鋼制電纜橋架300*150 1.金屬支、吊架的制作、安裝 2.金屬線槽安裝 3.防火堵洞,防火隔板 4.跨接地線 請問套完橋架的還在套防火堵洞和防火隔板嗎? 要是都套的話不重復嗎?防火隔板具體怎么算?急用,謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
套完電纜和電纜頭安裝就可以了。防火堵洞和防火隔板在線槽里套定額。防火隔板是用在豎向橋架穿樓板處用的,每層一個。
2011-06-04 16:41:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看