緣周率 2011-06-03 12:12:39 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 978查看 4回答
軟件計算梁集中標注的下部鋼筋與實際下料不一樣,
一根4跨的框架梁,下部集中標準鋼筋4C20,軟件是把4跨貫通計算,而03G101是逐跨計算,現場下料也是單跨計算,這樣軟件計算結果與下料計算就有比較大的出入,請問如何解決?問題補充:改跨梁沒跨軸線間距為7800,鋼筋定尺長8000,現場分別單跨計算是考慮到鋼筋定尺長度,
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納集中標注中;后的4C20就應該是貫通筋,實際施工時也要貫通設置。;號前為上部貫通、;號后為下部貫通,原位標注的下部鋼筋在支座處斷開錨固!~~~
2011-06-03 14:31:31
-
你好,集中標注中是 上部通長筋和下部通長筋信息,均為通長計算,圖集要求也是通長計算的,現場也應該通長施工
2011-06-03 12:18:21
-
你使用鋼筋抽樣軟件和鋼筋下料軟件就不同,你要在施工現場對量鋼筋下料就使用鋼筋下料軟件!
2011-06-03 12:34:08
-
集中標注中;后的4C20就應該是貫通筋,實際施工時也要貫通設置。分號前為上部貫通、分號后為下部貫通,原位標注的下部鋼筋在支座處斷開錨固。
2011-06-03 12:16:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看