我有十萬個WHY 2011-06-01 16:43:40 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1664查看 2回答
預制過梁和現澆過梁的問題
1 圖上說明當洞口寬度>=2400時用現澆過梁,問圖上某活動中心隔斷門寬9950,高 2100,洞口和過梁底有 500MM,問,這個隔斷門需要現澆過梁?jiǎn)幔^梁高度是多少? 2 洞口寬度>=2400時用現澆過梁,如果一個飄窗或者轉角窗展開寬為3000,不展開為2200+800,問這個窗 用現澆過梁還是預制過梁? 3 預制過梁默認的兩邊深入墻內250如果超過墻厚,三維顯示凸出墻厚,只能手動修改深入墻內深度嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1 圖上說明當洞口寬度>=2400時用現澆過梁,問圖上某活動中心隔斷門寬9950,高 2100,洞口和過梁底有 500MM,這個隔斷門需要現澆過梁,過梁高度是洞口底到板頂的高? 2 洞口寬度>=2400時用現澆過梁,如果一個飄窗或者轉角窗展開寬為3000,不展開為2200+800,這個窗 用預制過梁。 3 預制過梁默認的兩邊深入墻內250如果超過墻厚,三維顯示凸出墻厚,只能手動修改深入墻內深度
2011-06-01 16:54:24
-
1、此問題要設計院變更為下掛梁,不然無法施工,因?中間未有支點。2、此處應該沒有過梁,飄窗一般是頂到梁底或梁底的?、可以手動在屬性中單個修改
2011-06-01 16:57:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看