realfox@126.com 2011-05-31 08:59:48 | 北京市 其他專業 | 2810查看 4回答
管道探傷如何計算 300mm或150mm如何區分?
市政管道的探傷如何計算?什么時候用300mm,什么時候用150mm
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
D=500MM以下用15CN片長,以上用30CM片長
2011-05-31 10:40:53
-
根據管徑和成像方式來確定。
2011-05-31 09:03:36
-
市政管道的探傷如何計算?什么時候用300mm,什么時候用150mm? 請你查看一下GB50205-2001 鋼結構工程質量驗收規范中有明確的規定。
2011-05-31 09:07:00
-
在施工前如不容易計算時,可按設計管道的長度和每lOm管道所含的管件數量測算焊口總數;再按探傷要求比例計算應探傷的焊口數量.便可計算膠片數量,不足一個焊口按一個焊口計。每一焊口拍片數量,設計無明確規定者可參照下表計算。焊接施工完畢后,須按實際膠片數量計算工程量,但不包括定額規定以外的焊縫返修后再次探傷的膠片數量。 注:(1)當管道外徑小于和等于89mm時,采用雙壁雙投影法透照;大于108mm時,其焊縫采用雙壁單投影透照。 (2)當管道外徑大于630mm時,其對接縫拍片數量可按焊縫延米計算拍片數量。 (3)X光底片的搭接長度應不小于25mm。
2011-05-31 12:25:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看