小和尚 2011-05-29 08:57:26 | 河北省 其他專業 | 1130查看 5回答
電纜頭的問題
請教各位前輩,一個電纜有兩個頭,那么這兩個頭套什么定額?定額里面應該包含什么主材?電纜終端頭和電纜頭有什么區別嗎?什么情況下需要安裝“電纜手套”什么情況下只需要焊接銅接線端子?請前輩們不吝賜教!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、一個電纜兩個頭,這兩個頭: (1)如是干包電纜頭,就按電纜截面套干包式電纜頭; (2)如是熱縮式電纜頭,就套熱縮電纜頭; (3)如是冷縮式電纜頭,就套熱縮電纜頭; 2、干包式電纜頭,通常用于截面50以下電纜,且要求不高的電纜; 3、熱縮式電纜頭,通常用于低壓電纜頭,較干包式電纜頭的要求要高; 4、冷縮式電纜頭,通常用于高壓電纜頭,是這三種價格最高的; 5、電纜手套:是電纜頭的一種形式,當多芯時就可以用這種電纜手套,單芯一般不會用; 6、接線銅端子,是截面小于50的塑銅線所用的端子,即在配電箱中連接所用的端子;
2011-05-29 09:20:16
-
一根電纜需要做電纜干包頭兩個
2011-05-29 09:16:26
-
一個電纜有兩個頭,這兩個頭是終端頭,除設計有明確要求外,一般工程均套室內干包電纜頭,定額內包括干包手套和接線端子;電纜頭是電纜終端頭的簡稱,電纜均需做電纜頭,焊銅接線端子用于10mm2及以上的銅線。
2011-05-29 09:09:34
-
一個電纜有兩個頭,那么這兩個頭套什么定額? 答:套電纜終端頭或電纜中間接頭安裝子目。如果安裝內容有變壓器和高壓柜的工作內容也有可能存在澆注電纜頭或熱縮電纜頭等。 定額里面應該包含什么主材? 答:依據你套用的定額子目,含有一定的輔材,未計主材都不包括。 電纜終端頭和電纜頭有什么區別嗎? 答:應該這樣說電纜頭包括電纜終端頭。因為有中間頭的制作安裝。 什么情況下需要安裝“電纜手套”什么情況下只需要焊接銅接線端子? 答:一般情況下進配電柜的電纜頭設計要求有電纜手套,這個定額子目中也含接線端子。只需要接線端子的一般是電纜進低壓配電箱或小配電柜,以及用電負荷小的用電設備雖然電纜也進配電柜,且電纜芯截面小的只用接線端子就行了。
2011-05-29 10:03:21
-
1、電纜頭制安,一般為干包 2、焊接端子是針對線徑大于等于10mm2的多股絞線在配電箱處的接線。
2011-05-29 10:32:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看