-
zhangcaoqung 2011-05-28 10:57:58 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1173查看 5回答
梁:鋼筋輸入探討
有1~5根框架柱,上有一根4跨的梁,名稱為 KL13(4),每跨間距均為10米,其中第二跨中間有一板剪力墻,墻長6米,兩端均有一轉角暗柱,這根梁通長畫時,軟件會自動在剪力墻兩端生成兩個支座點,共會有五跨,因現在剪力墻結構非常多,常會遇到此類梁,如何才能正確得出鋼筋量呢?有以下幾個辦法,哪個正確啊! 1。剪力墻處刪除一個支座點,跨數一致再原位標注。 2.。在剪力墻兩端暗柱處打斷該梁,然后輸原位標注信息。 3.。不修改跨數,多一跨就讓它多一跨,原位標注好,在平法表中將剪力墻該跨的鋼筋輸入信息刪除(通長筋無法刪掉,在剪力墻處會貫通設置,不是直錨)。 請問大家遇到這種類型的梁,都是如何處理的?問題補充:第一種做法補充:這個辦法個人認為確實最簡單,刪除一個支座點后,6米長的整個剪力墻即為另一跨的一個支座點,問題關鍵在于這個支座點處軟件能自動識別嗎?算直錨還是通長?有沒人試過啊? 第二種做法補充:打斷后刪除墻上梁,分別輸入對應鋼筋信息,缺點:會生成兩根單獨的編號一樣的梁,跨數不一致。(編號需設置成不一樣,不然修改一個公有屬性,另一個也會跟著動,鋼筋在墻處直錨)。 第三種做法:墻上鋼筋是直錨還是通長暗梁設置,看設計(近來有這種說法),如果本來說明中就有所有墻上設計有暗梁做法,再遇到此類情況如何處理?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我個人是用第三種,多一跨就多一跨,既然叫通長筋,就應該是通常過去;修改支座的話,跨長就變了,影響支座負筋的計算,除非是中間的打斷刪除 如果有暗梁,然后圖紙也沒特別說明,照樣穿過去
2011-05-28 11:09:17
-
重新設置或刪除梁支座,使其跨數與圖紙一致。 剪力墻的障礙可以在需要的部位添加一個框架柱,不要有鋼筋信息,這樣支座就可以順利設置了。
2011-05-28 11:03:13
-
你好:從你的描述來看,應該采用第一種來定義畫圖,(因為梁長是10米,圖紙是按照4跨來計算的,在圖紙的原位標注肯定有不少數據,)
2011-05-28 11:20:36
-
就按剪力墻處刪除一個支座點,全部以框架柱為支座,跨數一致再原位標注是正確的。
2011-05-28 11:06:25
-
你好 這種情況是很常見 我認為是采用第三種方法 首先 我們的計算與施工要符合設計意圖 改為五跨 在受力和結構上能夠符合要求 其次 實際施工也是這樣做的
2011-05-28 13:08:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看