月明風清 2011-05-27 15:48:55 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1285查看 3回答
綜合腳手架超高面積如何套定額
某層層高為4米,在套綜合腳手架的時候要乘個系數,是不是在建筑面積里乘這個系數啊,比如說4米,按照定額的規定是不是建筑面積乘1.4啊
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納某層層高超過4米,按照建筑定額上的503頁得說明嗎,層高大于3.6m小于等于5.0m時,要乘以系數0.4,所以你的綜合腳手架超高就是用你這個層的建筑面積乘以1.4,你的理解是正確的。
2011-05-27 17:02:22
-
不是的是超高幾個 1.2一個 是說超出5.2的
2011-05-27 16:21:18
-
1、定額規則,“3.綜合腳手架中多層建筑的層高是按3.6m以內考慮的。當層高超過3.6m時,應增加綜合腳手架費用。綜合腳手架增加費以層高超過3.6m的建筑面積(不包括單獨出現的樓梯間頂層休息平臺至屋面高度超過3.6m的面積)套用該工程綜合腳手架項目并乘以下表系數計算。” 2、是用超過3.6處的樓層的建筑面積乘以0.4,還是套綜合腳手架的定額; 3、如一棟樓建筑面積是5600平米,其中層高在3.6米以上的建筑面積是500平米,那套定額時,應該套5600+500*0.4的面積;
2011-05-27 17:06:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看