消防里報警線和電源線共管敷設問題
如題,消防里報警線和電源線共管敷設,如何計算工程量?系統圖中這樣標注的——ZR-BVR-2X2.5+2X1.5-SC20,平面圖中只畫了一根線,那么如果把這根線算ZR-BVR-2*2.5+ZR-BVR-2*1.5的話,感覺沒必要,因為煙感、溫感、手報那些是不需要電源線的,那么請問:報警線和電源線共管敷設時,管子里面的報警線和電源線如何分開計算?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你這個是端子箱連接干線的系統圖,平面圖的管線還是要看設計說明,一般設計是不會將電源和信號線共管敷設的.需要注意的是,系統圖的管線設計往往與平面圖的標注是不一致的,一般是以平面圖結合系統圖計算工程量的.
如果共管敷設,定義管線的時候可以定義成C+D(ZR-BVR-2*2.5/ZR-BVR-2*1.5),管徑根據標注選擇,C:信號線,D:電源線.
2014-08-09 09:23:08
-
管子識別號后,選中線管,屬性,ZR-BVR-2*2.5/ZR-BVR-2*1.5 ?這樣格式線就能分開了,匯總計算下就能看到線的工程量
2014-08-10 20:07:20