山藥蛋 2011-05-27 07:34:06 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1486查看 3回答
圈梁主筋伸入支座外邊緣減去保護層位置再彎折La,怎么設置?
設計要求,圈梁主筋伸入支座外邊緣減去保護層位置再彎折La,怎么設置?注明:查閱軟件設計中的兩個可選節點,一個是從支座內邊緣錨固La,一個是伸入支座外邊緣減保護層加彎折長度500,我現在需要把那個彎折長度500改成La,怎么改動?(計算完鋼筋再編輯鎖定構件方法太繁瑣,不考慮)問題補充:試過把節點設置中的彎折長度250(前文中的500有誤)改成la,,但無法改成La,提示只能改成具體數字或nd.因此也只能根據各層混凝土標號計算出La=nd,在逐個或逐層的修改成nd...這樣不能統一修改,還是比較麻煩。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在節點設置中修改一下彎折長度看能否處理。。。。。。。。。 圈梁一般情況下只有一個砼等級,就是每層不一樣也可以批量選擇后在屬性里面統一修改。
2011-05-27 08:04:57
-
在計算設置里把500該成La。嫌麻煩就不要修改了。所差無幾的呀。
2011-05-27 07:49:56
-
設計要求,圈梁主筋伸入支座外邊緣減去保護層位置再彎折La,軟件節點是伸入支座外邊緣減保護層加彎折長度250, 按此設置就可以,圖集要求La在如何情況不能小于250。
2011-05-27 08:04:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看