qf1990 2011-05-26 11:04:49 | 湖北省 其他專業 | 2387查看 3回答
砌體拉結筋怎么算
在手算砌體加筋時,圖紙要求是每隔500MM設2A6拉筋,拉筋伸入墻內長度不小于墻長的1/5,且不小于700mm,在計算時如果有門窗洞口要怎么計算?當墻長減去門窗洞口長后,墻長不足700mm,時,還要不要計算該段的砌體加筋;另外要不要加上兩邊的彎鉤,如果要,要加多少啊?(福州)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納當墻長減去門窗洞口長后,墻長不足700mm,時,要計算該段的砌體加筋;要加上兩邊的彎鉤,,彎鉤是12.5D.
2011-05-26 11:35:44
-
砌體拉結筋怎么算距 根據抗震規范計算,有相關的標準圖集。
2011-05-26 12:43:18
-
拉筋遇門窗洞口時斷開,也就是拉筋有多長算多長,有1000mm算1000有300算300,不過實際施工時要減掉保護層。預算時就不用費那事了差不了幾公斤。拉筋兩端要加彎鉤,過去的規范是180度彎鉤。現在的規范是90彎鉤。平直段按50mm 就行。
2011-05-26 11:37:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看