nt****@163.com 2011-05-17 20:09:54 | 江蘇省 其他專業 | 1365查看 2回答
防雷接地及均壓環問題
設計說明防雷引下線利用四根14或兩根16以上鋼筋兼作引下線,引出下列問題:定額我知道均按兩根考慮設計四根乘系數,(單位延長米或處均同),問題是現在如何界定? 1、利用建筑物主筋引下如何計算,按延長米不乘2還是乘2? 2、柱主筋與圈梁鋼筋焊接計算:(處)是否乘系數2或不乘? 3、均壓環利用圈梁鋼筋計算延長米是否乘系數2或不乘?按四根主筋與幾根圈梁筋界定問題 4、柱主筋與避雷帶銜接部分材料如何計算及所用材料?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、利用建筑物主筋引下如何計算,按延長米不乘2還是乘2? 答:乘2 2、柱主筋與圈梁鋼筋焊接計算:(處)是否乘系數2或不乘? 答:乘2。 3、均壓環利用圈梁鋼筋計算延長米是否乘系數2或不乘?按四根主筋與幾根圈梁筋界定問題 答:均壓環利用圈梁鋼筋計算延長不用乘2,前面柱主筋與圈梁筋焊接已經乘2,已經計算過了。 4、柱主筋與避雷帶銜接部分材料如何計算及所用材料 答:定額子目已含,不用再計算(不知你說的避雷帶是否是均壓環,如果是,就不用計算了,如果不是,比如要外引引下線的主材都得另外套用定額和計算未計價材)。 回復:焊均壓環與柱筋引下線是一個道理,也是按兩根考慮的,但設計沒有說明,用四根所有不能乘以2.。但可以在圈梁與柱主筋連接處增加2處,就是每根圈梁鋼筋與兩根柱主筋焊接。
2011-05-17 21:07:29
-
1、利用建筑物主筋引下如何計算,按延長米不乘2還是乘2? 答:4根主筋按照延米乘以系數2,2根主筋不用乘以系數。 2、柱主筋與圈梁鋼筋焊接計算:(處)是否乘系數2或不乘? 答:柱主筋與圈梁鋼筋焊接計算:處不用 乘以系數。 3、均壓環利用圈梁鋼筋計算延長米是否乘系數2或不乘?按四根主筋與幾根圈梁筋界定問題 答:均壓環利用4根主筋按照延米乘以系數2,2根主筋不用乘以系數。 4、柱主筋與避雷帶銜接部分材料如何計算及所用材料? 答:柱主筋與避雷帶銜接部分材料可以用不小于12的鍍鋅圓鋼焊接,或者-40*4的鍍鋅扁鋼。直接套用接地跨接地線安裝就行,替換材料,不需要單獨計算材料。或者按照實際延米計算,請監理、甲方辦理簽證。
2011-05-18 08:26:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看