⑧⑧⑥ 2011-05-17 17:22:03 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1011查看 3回答
下部通長筋
2009輸入梁鋼筋的時候,集中標注里面的下部通長筋輸入后,遇支座處為什么不斷開,101圖集上遇支座是要斷開且錨固的,謝謝幫忙解答
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納集中標注輸入的通長筋是通長通過,不是單跨斷開的,如需要單跨斷開,就不能在集中標注中輸入,應當在原位標注的各跨下部筋位置輸入。
2011-05-17 17:46:12
-
下部通長筋是在支座算了錨固的,你可以編輯鋼筋看。平法上也是這樣的呀,根據抗震與非抗震、框架與非框架,在支座處能直錨直錨,不能直錨彎錨,要達到規定的錨固長度。
2011-05-17 19:42:52
-
你點梁--編輯鋼筋--看看計算式,應該有搭接個數和搭接長度的。
2011-05-18 07:17:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看