cu****@163.COM 2011-05-16 14:52:00 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1386查看 1回答
我的工程里剪力墻與填充墻交接處用預埋件連接,請問該如何設置鋼筋長度?應該選擇哪一種砌體加筋形式?
我的工程里剪力墻與填充墻交接處用預埋件連接,請問該如何設置鋼筋長度?應該選擇哪一種砌體加筋形式?軟件上帶的1字-2型適合嗎?我的工程是一面有預埋件的,問,剪力墻與窗洞口連接時應如何設置鋼筋?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻與填充墻交接處用預埋件連接,設置鋼筋長度大于墻長的0.2L,且大于700;加筋的形式具體看圖紙要求
2011-05-17 09:23:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看