羅松 2011-05-13 13:50:36 | 四川省 其他專業 | 940查看 1回答
關于噴淋管道不能識別的問題
在裙房中噴淋主管和去管采用不同色彩繪制的,在噴頭識別完后采用自動識別管道為什么識別不到?如何解決該問題問題補充:主管和支管,都不能識別
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你要把主管、支管旁邊都按照管道管徑標上‘DN20、DN32....’,才能是別的。
2011-05-13 14:12:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看