  • 梁識別的一個問題

    圖一,梁的集中標注是4A10 的抗扭鋼筋,在表格里面里面也是這樣的,但是后頭之別就要出現這個對話框,把N刪除之后就自動識別成構造腰筋了,請問要怎么處理呢?

    集中標注

    抗扭鋼筋

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 因為你識別梁的類型為連梁,然而連梁通常不受扭矩作用,軟件不能識別,若想了解為何LL要配抗扭腰筋就直接問設計好了。 如果LL存在扭矩作用,就不是簡單的LL了。所以《高層建筑混凝土結構技術規程》(JGJ/T 3-2002 J 186-2002)規定LL側面,剪力墻水平筋應“通過”。 “通過”是為了連梁區域的抗剪抗力不小于被連接剪力墻此區域的抗剪抗力。如果“不通過”則連梁區域的抗剪抗力不及剪力墻此區域的 抗剪抗力。 可見“通過”不是用來抗扭的。 由國家建筑標準設計《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖》(03G101-1)(現澆混凝土框架、剪力墻、框 架-剪力墻、框支剪力墻結構)的page51左下角的3個剖面圖可以看出:LL上下縱向鋼筋在LL箍筋的里面,而LL側面“腰筋 ”也就是剪力墻的水平鋼筋在LL箍筋的外面,所以LL腰筋不可能抗扭; 如果某根LL需要抗扭,那事情就復雜了,這梁側的抗扭鋼筋也必須放到LL箍筋的內側。

    2011-07-20 11:15:26 

  • 圖一,梁的集中標注是4A10 的抗扭鋼筋,在表格里面里面也是這樣的,但是后頭之別就要出現這個對話框,把N刪除之后就自動識別成構造腰筋了,請問要怎么處理呢? 按提示進行操作。

    2011-07-19 14:48:52 

  • 按提示修改一下。

    2011-07-17 11:51:32 