lxwangwang 2011-05-12 08:36:50 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 784查看 3回答
板受力筋根數計算為什么沒扣除距支左邊距離
板受力筋根數計算為什么沒扣除距支左邊距離?在計算根數的時候應該是(靜長—據支左邊距離)/間距+1 但是為什么軟件沒有扣除這個支座便距離呢?好比下圖應該是16根,為什么是18根呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納板受力筋根數計算為什么沒扣除距支左邊距離?在計算根數的時候應該是(靜長—據支左邊距離)/間距+1 但是為什么軟件沒有扣除這個支座便距離呢?好比下圖應該是16根,為什么是18根呢? 軟件的算法是對的,軟件是你只要不輸錯是不會算錯的,是按照你抄的圖紙信息算的,你的18根是這么算的,你是軸線到軸線3600,估計你的墻或梁是200寬,就按200寬算吧,3600-200-100=3300,200是墻一邊100,兩邊就是200,減100是一邊50起步,3300/200=16.5,16.5應該算17根再加1不就等于18根。
2011-05-12 12:24:08
-
在工程設置中,修改一下計算規則;
2011-05-12 08:39:07
-
如果你手算的結果是16根的話,那就看看板邊布置的位置是不是有問題,修改一下試試看。因為不掷梁寬和板筋間距,這里也沒法幫你核算。計算設置中的受力筋根數用默認的向上取整+1沒問題。
2011-05-12 10:40:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看