lingdianhuoche 2011-05-12 08:26:45 | 河北省 其他專業 | 23732查看 2回答
人防氣密測量管套用什么定額?
請教戰時通風工程中幾個問題: 1、通風管道采用3mm厚鋼板只有6m,而彎頭就有2個,彎頭定額能算嗎?如果算采用什么定額(彎頭800一個); 2、人防氣密測量管、人防密閉套管,采用什么定額; 3、測壓管、 測壓閥、測壓裝置套什么定額?測壓裝置里包括測壓管和測壓閥嗎? 4、增壓管、增壓閥套什么定額。 本人初學,請大家多多指教!謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、通風管道采用3mm厚鋼板只有6m,而彎頭就有2個,彎頭定額能算嗎?如果算采用什么定額(彎頭800一個); 答:彎頭長度合并通風管道內計算 2、人防氣密測量管、人防密閉套管,采用什么定額; 答:套無縫鋼管定額 3、測壓管、 測壓閥、測壓裝置套什么定額?測壓裝置里包括測壓管和測壓閥嗎? 答:測壓管套無縫鋼管、測壓閥套閥門定額,測壓裝置里不包括測壓管和測壓閥; 4、增壓管、增壓閥套什么定額。 答:增壓管套無縫鋼管、增壓閥套閥門定額; 安裝工程有的如測壓管、 測壓閥、測壓裝置等,沒有絕對匹配的定額子目,找相識的定額子目套用。主要是調整主材價時按相應閥門價格計入市場價。
2011-05-12 09:03:39
-
1、定額說明中“三、薄鋼板通風管道制作安裝項目中,包括彎頭、三通、變徑管、天圓地方等管件及法蘭、加固框和吊托支架的制作用工,但不包括過跨風管落地支架,落地支架執行設備支架項目。” 2、說明通風管道制安中含彎頭,不用另行計算彎頭了; 3、人防氣密測量管:套普通管就可以,套第八冊中的管道就行; 人防密閉套管:套剛性防水套管或補充定額; 4、測壓管、測壓閥、增壓管、增壓閥根據其實際的材質及規格套相應的管道及閥門定額就可以,如果材質定額中沒有,可以補充; 5、其實從第要2項到最后一項,一般都不單套定額,含在承包費內,屬于檢驗實驗配合費的內容,措施費中已含;
2011-05-12 09:04:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看