yezi0726 2011-05-10 15:10:04 | 北京市 云翻樣 | 805查看 8回答
剪力墻暗柱中箍筋λ區指的什么位置
在暗柱表中注視了兩種箍筋第一種是箍筋C10-150,第二種是箍筋(λ區)c8-150。第二種箍筋具體指什么位置 。例如下邊那個暗柱圖中問題補充:暗柱是約束邊緣構件
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個構件中沒有
2011-05-10 15:24:51
-
具體詳見09G101-1
2011-05-10 18:10:35
-
具體詳見03G101-1第18頁之規定. 或者請教設計院.
2011-05-10 17:56:17
-
圖集上有詳細的解釋說明
2011-05-10 23:40:45
-
參考圖集03G329
2011-05-11 19:05:52
-
λ區是相對于設計而言,屬于加強的范疇
2011-05-11 21:26:15
-
你最好截個結構施工圖,這樣更能詳細,如果圖紙中未注明這個范值(λ區)最好與設計溝通 其次查看03g329-1第22頁
2011-05-14 05:04:59
-
S形拉筋C10-150,箍筋(λ區)c8-150。
2011-05-17 08:57:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看