rr 2011-05-07 19:17:00 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 975查看 3回答
關于用軟件計算樓地面工程量的疑問~
塊料樓地面里面的 門側壁開口面積為什么比手算的要少 比如240墻,1000寬的門 應該是1×0.24=0.24m2的門開口面積 但是軟件卻只計算了0.14的工程量,求解?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納軟件是算對的,首先軟件增加的門開口面積是扣除門框寬度?你的墻厚240框厚100, 240-100=140, 1*0.14=0.14,實際中地磚在門框寬度內也是要鋪貼的,除非有門坎.這應是軟件沒重實際出發的不足之處.
2011-05-08 09:52:23
-
此處軟件沒有全算,計算到門中。 難得你如此細致啊
2011-05-07 19:19:08
-
與墻厚,軸線有關
2011-05-08 06:59:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看