  • 防雷接地問題

    柱內主筋作引下線,距室外地面不低于0.5米處設置接地體連接板 應該是室外地平以上還是以下?而此處連接板是否需要計算?此處需要計算的工程量有哪些?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    距室外地面不低于0.5米處設置接地體連接板 應該是室外地平以下(-0.5~-0.7處)。而此處連接板是否需要計算的是連接鋼板大小的重量(套用主材項)及柱內預埋并引出的扁鋼實際長度量(套用室外接地母線項)。如果是利用柱內主筋與基礎地梁縱筋或樁基礎內鋼筋連接的,就按接地跨接線(處)套用定額項。

    2014-04-18 15:21:55 

  • 高于室外0.5米,這塊接地端子需要考慮預算報價

    2014-04-18 14:00:38 

  • 柱內主筋作引下線,距室外地面不低于0.5米處設置接地體連接板 應該是室外地平以上還是以下?而此處連接板是否需要計算?此處需要計算的工程量有哪些?

    柱內主筋引下線,距室外地面不低于0.5米處設置接地體連接板,應是室外地坪以上,而不是以下,此處連接板不需計算,只計算幾處,套用接地引下線連接幾處的定額子目。(柱內鋼筋按引下線套定額子目,連接處計算連接幾處,以下再計算接地母線及最下部的接地面積或接地極的根數。)

    2014-04-18 14:10:37 