jy****@sina.com 2013-11-27 21:20:31 | 湖北省 其他專業 | 4405查看 2回答
伸縮節的安裝間距
內徑125的鍍鋅消防管,波紋伸縮節的安裝間距是多少?哪里有相應的規范? 補充:消防管是用在300多米的工廠車間內
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納有些設計說明一般一百五十米設置伸縮節,你可以查一下給排水規范
2013-11-28 08:02:42
-
已采納
給水上設置伸縮節,我是沒有見過這150米的規范。
從設計角度來講,我對于長直管段設計多少伸縮節我都有公式算的,要滿足管道伸縮變形
你300米的廠房,中間應該有伸縮縫的吧?在伸縮縫位置那肯定是有伸縮器的。其余位置還得綜合考慮
2013-11-28 09:12:25