請多指教 2011-05-04 21:57:00 | 湖北省 其他專業 | 2085查看 1回答
給排水、暖氣、燃氣、消防、工藝管道立管距墻皮的尺寸
計算管道安裝工程量時,發現很多管道立管距墻的尺寸不太一樣,請問給排水、暖氣、燃氣、消防、工藝管道立管距墻皮的尺寸
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納平面圖立管距墻距離一般為示意圖,僅在打樣圖(詳圖)標注尺寸,管道距墻距離按管徑大小來定,排水管:Dn110:11Omm、Dn75:80mm、消防管道DN100:100mm Dn150:150mm;基本按管徑尺寸確定。
2011-05-04 22:16:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看