sc****@163.com 2015-08-10 09:09:17 | 湖北省 其他專業 | 1230查看 3回答
湖北省消火栓管道
我這有兩份關于消火栓管道的預算定額,感覺存在的問題如下:(湖北省2013定額) 1、一份預算文件中,消火栓管道安裝定額按照定額說明的要求,套用給排水 采暖 燃氣管道安裝定額,是正確的;但又套了一個壓力試驗和沖洗消毒(本人意見:給排水管道定額中給水管道安裝定額已經考慮了壓力試驗,為什么在此還要再計算一次壓力試驗;消火栓管道不需要要沖洗消毒); 2、另一份預算文件中:消火栓管道套用第九章消防工程 噴淋管道安裝定額和自動噴水滅火系統管網沖洗,與定額說明不符,屬于錯誤的; 請教:消火栓管道應該怎么套定額計算價格合適?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
消火栓管道應該套用“給排水 采暖 燃氣管道安裝”定額才正確,但不能再套“壓力試驗”【壓力試驗定額已經包含】。沖洗消毒子母適用于“生活給水管道”不適用于“消火栓管道”安裝。
消火栓管道套用“給排水 采暖 燃氣管道安裝”定額,定額包含壓力試驗,所以不要再套一次壓力試驗。
2015-08-10 09:40:27
-
你好:應該安給排水管道的定額子目套用,不用計算試壓子目,消毒子目需要看設計說明。
2015-08-10 09:41:09
-
答:給排水管道定額中給水管道安裝定額是否已經考慮了壓力試驗,這要看工作內容;消火栓管道不需要要沖洗消毒但要做水的壓力試驗。
2015-08-10 09:53:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看