fanfan 2011-04-30 19:39:05 | 江蘇省 其他專業 | 1331查看 5回答
電線配管長度
電氣配管計算規則說按設計尺寸以延長米計算,不扣除管路中間的接線箱(盒)、燈頭盒、開關盒所占長度,請問一條線路的最后一個接線盒要不要扣除接線盒的長度?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不扣除的,按圖示接線盒中心線量取,全國定額不扣除配電箱長度,均暗配電箱中心計算。
2011-05-01 22:26:42
-
不需要,直接按照圖示尺寸進行計算就可以了
2011-04-30 19:40:50
-
計算規則:“按設計尺寸以延長米計算,不扣除管路中間的接線箱(盒)、燈頭盒、開關盒所占長度。” 也就是說:管路中間的不扣除,但是管路起端和終端出現的這些箱(盒)必須扣除。 因此: 最后一個線盒長度必須扣除,才是配管的工程量。
2011-04-30 22:15:32
-
一條線路的最后一個接線盒要扣除接線盒的長度。
2011-05-02 08:16:04
-
接線盒中不扣除線、管的長度
2011-05-02 12:25:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看