realfox@126.com 2011-04-29 10:52:30 | 山西省 其他專業 | 682查看 3回答
裝飾工程中的電氣安裝和土建中的電氣安裝工程有什么不同?
1、裝飾工程中的電線管敷設CC,這里的沿頂敷設是指吊頂標高還是層頂標高,這里跟土建一樣不? 2、照明燈具的安裝與接線盒之間的距離除了二者本來該有的長度,然后加300mm預留這樣合理不?這之間的管子必須用金屬軟管么?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、裝飾工程中的電線管敷設CC,這里的沿頂敷設應該是指沿頂板底面敷設,土建一板是在頂板內暗敷。 2、(照明燈具的安裝與接線盒之間的距離除了二者本來該有的長度,然后加300mm預留這樣合理不?)你是說電線加300嗎?一般這樣的預留量都在定額含量里考慮了,只要加上頂板到吊頂之間的距離就行了,這之間的管子一般用金屬軟管
2011-04-29 11:25:36
-
裝飾應該指吊頂高度
2011-04-29 11:35:10
-
1、裝飾工程中的電線管敷設CC,這里的沿頂敷設是指吊頂標高,跟土建不一樣。2、照明燈具的安裝與接線盒之間的距離除了二者本來該有的長度,然后加300mm預留是很合理。這之間的管子不一定用金屬軟管,PVC管也行,SC管也行。
2011-04-29 11:18:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看