tanfeifei 2011-04-22 11:08:22 | 北京市 其他專業 | 345查看 1回答
環形管廊管道安裝
現在有一空調水工程正在施工,樓的形狀是圓形的。冷水機房在地下三層,所有的管道必須做成四米一根,找好角度然后在進行安裝,兩根管對接的角度不同,2°——10°不等管道的型號有Ф325 Ф 273 Ф219,如果按室內低壓管道安裝進行計價,其費用和實際所發生的費用懸殊太大(按Ф273的管道計算,定額給的一米管人工費30元左右不算輔材,而實際發生的人工費不算輔材一米管130多元左右,)我應該怎樣記取此工程的管道安裝人工費用。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
現在有一空調水工程正在施工,樓的形狀是圓形的。冷水機房在地下三層,所有的管道必須做成四米一根,找好角度然后在進行安裝,兩根管對接的角度不同,2°——10°不等管道的型號有Ф325 Ф 273 Ф219,如果按室內低壓管道安裝進行計價,其費用和實際所發生的費用懸殊太大(按Ф273的管道計算,定額給的一米管人工費30元左右不算輔材,而實際發生的人工費不算輔材一米管130多元左右,)我應該怎樣記取此工程的管道安裝人工費用。 回答;1按定額工日再結合市場工日單價進行核算; 2.由于工程外形特出給管道安裝帶來一定難度,可以商議增加一定的工程難度系數,得到一些補償;
2011-04-22 12:14:59