pzq549993465 2011-04-19 15:48:58 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4525查看 2回答
如何理解后澆帶面積計算規則(廣東2010定額)
21.1 現澆建筑物模板(第一點與第九點) 1、現澆混凝土建筑物模板工程量,除另有規定外,均按混凝土與模板的接觸面積以面積計算,不扣除后澆帶面積。 9、后澆帶模板工程量,按后澆帶混凝土與模板的接觸面積乘以系數1.5以面積計算。 不扣除后澆帶面積是否按第九點計算,還是另加呢!問題補充:我想問這兩條計算規則之間的關系
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、第1條就是說混凝土模板按接觸面積計算,其中的例外情況就是定額中另有規定的除外,如零星構件,模板是體積,就不按接觸面積,再如壓頂也是按體積,也不是接觸面積,再如筏板模板,后澆帶模板也是單獨計算,但計算筏板側模時,不扣除后澆帶所占的寬度,就是這個意思; 2、后澆帶模板單獨按第九條計算,與后澆帶一體的構件也不扣后澆帶所占的面積;
2011-04-19 15:55:24
-
1、整體模板計算時,不扣除后澆帶面積(原因為大面澆筑時,后澆帶部分的模板一般隨大面一起安裝一起拆除);
2、后澆帶部分的模板再單獨計算一次并乘以1.5系數(原因為后澆帶為主體結構完成數月后才施工,此時通常為單獨支模,并要向兩邊外擴才能確保順利澆筑)。
2022-06-21 23:22:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看