xu****@163.com 2014-09-07 10:35:44 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 6248查看 3回答
電纜埋地鋪設套定額
yjv4*10+1*6套什么定額 yjv4*10套什么定額 yjv22-1kv 4*10+1*6套什么定額 鋁合金電纜YJHLV4*240套什么定額 什么情況下套用預分支電力電纜鋪設
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、yjv4*10+1*6、yjv4*10、 yjv22-1kv 4*10+1*6套銅芯電力電纜敷設 截面35mm2以下(看當?shù)赜?jì)算規則,一般五芯電纜要乘1.3);
2、鋁合金電纜YJHLV4*240套鋁芯電力電纜敷設 截面240mm2以下;
3、預分支電力電纜是工廠在生產主干電纜時按用戶設計圖紙預制分支線的電纜,分支線截面大小和分支線長度等是根據設計要求決定;
2014-09-07 23:45:22
-
安裝定額有電纜敷設子目(埋地時挖土方在土建定額中計算)
2014-09-07 11:04:18
-
yjv4*10+1*6、yjv4*10套電力電纜定額;yjv22-1kv 4*10+1*6也套電力電纜定額,22指的是鎧裝電纜,比一般電纜貴;鋁合金電纜YJHLV4*240也套電力電纜定額;預分支電纜要出現YFD字樣,表明是預分支電纜。電纜一般分為電力電纜和控制電纜,出現KVV字樣或截面在6mm2以下(包括6mm2本身)均套控制電纜,其余都套電力電纜,只是主材不同而已。
2014-09-07 11:04:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看