xu****@163.com 2014-09-07 10:29:15 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2905查看 3回答
電纜埋地鋪設套定額問題
YJV 4*10+1*6套什么定額 yjv 4*25套什么定額 yjv22-1kv 4*10+1*6套什么定額 鋁合金電纜yjhlv4*185套什么定額 在什么情況下套用預分支電力電纜鋪設
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納YJV 4*10+1*6套電力電纜 35mm2以內子目,乘以1.2的系數;yjv 4*25套電力電纜 35mm2以內子目; yjv22-1kv 4*10+1*6套電力電纜 35mm2以內子目,乘以1.2的系數,22表示鎧裝電纜,和第一個只是主材價有差異。鋁合金電纜yjhlv4*185套電力電纜 240mm2以內子目;預分支電纜用于主電纜向樓層進行分支時采用,避免了大量的箱體,簡便快速、性能好等優點。
2014-09-07 13:02:52
-
YJV 4*10+1*6、yjv 4*25、yjv22-1kv 4*10+1*6、鋁合金電纜yjhlv4*185均套電力電纜子目。yjv22-1kv 4*10+1*6電纜中的22是鎧裝的意思,這些電纜均應套電纜電纜子目,只是主材不同而已。出現YFD字樣的時候就是預分支電纜。
2014-09-07 11:30:25
-
YJV 4*10+1*6;yjv 4*25; yjv22-1kv 4*10+1*6套五芯電力電纜定額。
鋁合金電纜yjhlv4*185套什么定額在高層豎井內安裝情況下套用預分支電力電纜鋪設
2014-09-07 12:00:56
-
yjv4*10+1*6套什么定額 yjv4*10套什么定額 yjv22-1kv 4*10+1*6套什么定額 鋁合金電纜YJHLV4*240套什么定額 什么情況下套用預分支電力電纜鋪設
-
yjv4*10+1*6套什么定額 yjv4*10套什么定額 yjv22-1kv 4*10+1*6套什么定額 鋁合金電纜YJHLV4*240套什么定額 什么情況下套用預分支電力電纜鋪設
-
河北定額中電纜埋地敷設應套哪個定額子目?
在03定額中沒有找到電纜或鋼管埋地敷設子目,希望老師們給予幫助。謝謝!問題補充:是找河北省安裝工程預算綜合基價(2003)中的定額子目
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看