淡淡的藍色 2011-04-15 14:09:01 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 655查看 2回答
GGJ2009 基礎剪力墻鋼筋問題
在GGJ2009中,筏板基礎中的剪力墻鋼筋中,墻身水平筋為什么會分成2段,墻身垂直鋼筋怎么會有搭接部分,如何取消?怎么看計算根數(shù)的計算公式呢?問題補充:我問的是在筏板基礎中剪力墻的鋼筋,為什么在鋼筋顯示控制面板中會升到-2層的頂部呢
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你的剪力墻繪制成一段就可以了,你是不是將剪力墻繪制成了兩段
2011-04-15 14:23:29
-
你好 軟件是按照實際施工計算的 實際施工中 縱向鋼筋就是要搭接的 一層一個搭接 你也可以取消 在工程設置-----計算設置----剪力墻縱向鋼筋搭接接頭錯開百分率 你要是改為0的話就不在搭接了 實際工程中要按設計來輸入
2011-04-15 15:52:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看