-
51****@qq.com 2011-04-15 14:08:52 | 湖北省 其他專業 | 1506查看 4回答
板單層雙向時,負筋處是否需要布置受力筋
板只有底筋,是雙向布置的,那么在負筋范圍內是否需要按設計說明布置分布筋?問題補充:設計說明:圖中畫出板鋼筋未注明的下部筋均為Φ8@150,上部筋均為Φ10@200,。100mm厚板分布筋為Φ8@200。 該板為100mm厚。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納負筋肯定是需要布置分布筋的,在建立板負筋是時候里面就有分布筋的信息,你只要輸入正確就行了,在繪制好負筋以后分布筋就自動繪制了,不用另外繪制分布筋。
2011-04-15 14:13:03
-
是要按說明在板上布置分布筋的。
2011-04-15 14:11:25
-
你好,負筋上都是要分布筋的(負筋屬性中自帶,輸入設計要求負筋即可),是否計算負筋工程量要看是否有垂直相交的負筋
2011-04-15 14:12:51
-
板只有底筋,是雙向布置的,那么在負筋范圍內是否需要按設計說明布置分布筋? -------------在負筋范圍內肯定要有分布筋的,與負筋垂直分布,這樣才能形成鋼筋網。 分布筋只需要在計算設置里面設置,或者在負筋屬性里面輸入分布筋的鋼筋信息,而不是單獨布置的。
2011-04-15 14:21:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看