ca****@163.com 2011-04-14 16:01:33 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 374查看 4回答
負筋標注問題
圖紙的負筋是按梁邊線標注的,我在定義中已經將“非單邊標注含支座”設置為“否”了。結果還是從支座中心標注的,請問是怎么回事。而相同的屬性設置,有兩種標注方式:一個沿梁邊,一個沿梁中心線。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這樣設置是對的也,我這里都不是這樣的。檢查一下也!不可能出現兩種標注方法。
2011-04-14 16:10:44
-
那是私有屬性,你都把畫了的負筋選中,然后去屬性里面修改。 可能是畫的時候沒注意,你可以重新畫幾個看看。
2011-04-14 16:25:17
-
只能按圖紙了 不行就咨詢下設計單位 修改設置必須選中已經畫上的負筋的. 或者在計算設置里面改
2011-04-14 17:12:03
-
把計算設置里改為負筋線長度就好了試試
2011-04-14 17:01:19