甜甜 2011-04-11 11:55:26 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 948查看 2回答
樓梯鋼筋問題
請問: 1.我選擇的是AT型樓梯 但是AT型樓梯錨入休息平臺的鋼筋是>0.4LA+15d,我的圖紙上是錨入La 這個怎改? 2.計算式中下梯梁端上部縱筋 2800/4*1.131+408+110-2*15是怎么計算來的? 上梯梁端上部縱筋 2800/4*1.131+343.2+80是怎么計算來的? 請高手詳細解答!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好,圖紙最好不要改動,看一下圖紙會審,沒有問題按設計圖紙執行,0.4LA+15D是規范要求,只要滿足要求就可以,不必太在意,1.131是斜坡系數,計算方法根號下B*B+H*H,再除以B,就出來了,408是上部縱筋LN/4*1.131,2*15是減去的保護層
2011-04-11 15:13:16
-
你好:不要改當支座寬度不夠直錨時就應該是>0.4LA+15d彎鉤。 2800/4*1.131+408+110-2*15是 1.131是*的斜長第數,408是錨固長度,110-2*15是梯板厚減了2個保護層。 上梯梁端上部縱筋 2800/4*1.131+343.2+80是怎么計算來的?和上邊的差不多。 誰說是80 的呀,看你加的是110。 你說的80是負筋在板內的下彎長度,是110-2個保護層厚度。 你也動動腦子,對照圖集中的要求計算一下就知道了。不要總是怎么來的。 負筋彎鉤規范要求就是這樣計算的。是另一端的彎鉤。 03G101-2 再有事加我為好友吧,這里太麻煩了
2011-04-11 12:18:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看