50****@qq.com 2011-04-08 15:02:19 | 北京市 土建算量GCL2013 | 802查看 1回答
GCL2008軟件,首層外墻外保溫在計算時為什么沒加室外高差部分的量?
GCL2008軟件,首層外墻外保溫在計算時為什么沒加室外高差部分的量?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
第一,首先檢查一下墻體的屬性中“內外墻標志”是否為“外墻”;
第二,在計算設置界面,保溫層頁簽中有保溫層底標高的計算方法,軟件提供兩種方法:0 有地下室,各樓層均從樓層底標高開始計算;無地下室,首層從室外地坪開始計算,非首層從樓層底標高開始。1 有地下室,首層從室外地坪開始計算,非首層從樓層底標高開始;無地下室,首層從室外地坪開始計算,非首層從樓層底標高開始。軟件默認的選項是0,改成1即可。如下圖:
2016-11-12 04:12:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看