guolina1 2011-04-05 14:03:18 | 河北省 其他專業 | 752查看 3回答
鋼筋10.0,計算設置,搭接設置,墻柱垂直筋定尺,其余鋼筋定尺的設置還需要調整嗎?
軟件默認的是8M、10M,我是河北省的
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納建議你調整一下比較好,因為河北的定額規定就是8米。
2011-04-06 06:59:08
-
我的回答:不需要的。按101系列要求進行設置就是了,一般14以下用綁扎,14-25用焊接,25以上使用機械連接。搭接長度與砼強度等級、鋼筋直徑有關,只要按需要設置了,軟件便會自動按設置要求進行匯總計算的。
2011-04-05 14:16:52
-
不需要軟件自動考慮了,選擇相應的圖集就可以了
2011-04-05 16:55:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看